Не особо надеюсь, но спрошу, вдруг кто-то с подобным сталкивался. Проблема такая – как температура ниже -20°C опускается, так у нас рекуператор покрывается инеем. Приточно-вытяжную вентиляцию ставили через фирму, там теперь просто разводят руками. |
Автор: | Сапрыжка [ 04 авг 2025, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж приточно-вытяжной вентиляции |
Мы когда монтаж приточно-вытяжной вентиляции заказывали, то поинтересовались моментом работы рекуператора при отрицательных температурах. Выяснилось, что замерзание это нормально, чтобы система работала, нужно ставить байпасный клапан. Как рекуператор замерзает, так клапан его просто исключает из работы. Температура воздуха, на самом деле, меняется не сильно, за это можете не переживать. |